사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진원자력 1호기 계획예방정비중 안전주입 발생
- 조회 : 2805
- 등록일 : 2006.05.07
- 사건명
울진원자력 1호기 계획예방정비중 안전주입 발생
- 해당원전
한울 1호기
- 발생일시
2006-05-07
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
해당없음
- 상황
2006년 5월 7일 계획예방정비중인 울진원자력 1호기가 기동을 위하여 원자로냉각재 가열중(압력 : 25bar.g, 온도 : 170℃) 증기발생기 3대중 1대에서 압력 전송기 신호편차(ΔP 7bar)가 발생하여 21시44분 안전주입이 발생함.
- 원인
증기발생기 주증기관 차압신호(ΔP 7bar)
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
당시 발전소 원자로는 정지 상태이었음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전부장
- 성명
윤 강 원
- 연락처
054-785-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134